관련링크

• 철심 소재로 아몰퍼스 메탈 채용
– 무부하 손실이 규소강판 대비 1/3 수준
• 경부하 지역 및 부하 변동폭이 큰 지역에서 우수한 경제성 확보
• 온도상승 한도가 낮아 저손실 및 과부하 내량 증가

• 용 량 : 10, 20, 30, 50, 75, 100kVA
• 주 파 수 : 60Hz
• 1차 전압 : 13.2kV
• 2차 전압 : 230V
• 탭 전 압 : 3Taps

단상(1Φ) 13200 V / 22900 GrdY – 230V, 60Hz
용량(kVA) |
효율(%) |
전압변동률(%) |
무부하전류(%) |
무부하손(W) |
무부하손(W) (100% 부하) |
|
(50% 부하) |
(100% 부하) |
|||||
10 |
98.76 |
97.90 |
2.0 |
1.2 |
12 |
202 |
20 |
98.95 |
98.20 |
1.7 | 1.2 | 19 | 347 |
30 | 99.07 |
98.40 |
1.5 | 1.0 | 25 | 462 |
50 | 99.19 |
98.60 |
1.4 | 0.8 | 35 | 674 |
75 |
99.20 |
98.60 |
1.4 |
0.8 | 48 | 1,016 |
100 | 99.26 | 98.70 | 1.3 | 0.7 | 58 | 1,259 |
※ 상기 특성과 아래 치수는 상세 사양과 고객의 요구에 따라 변경될 수 있음.

용량(kVA) |
외형치수 (mm) |
중량(kg) |
|
||
W |
D |
H | |||
10 | 440 |
570 | 1,120 |
130 | |
20 | 460 | 600 | 1,120 | 178 | |
30 | 580 | 660 | 1,110 | 225 | |
50 | 650 | 720 | 1,160 | 305 | |
75 | 770 | 770 | 1,200 | 400 | |
100 | 875 | 805 | 1,260 | 505 |
※ 외형치수 허용오차 : ±5%


| | |
한국전기연구원 성능시험 인증서 | 중소기업청 직접생산 인증서 | 한국전력공사 성능 확인서 |