관련링크

• 22.9kV–y 3상 4선식 다중접지 배전계통에 사용하는 단상의 주상변압기
• 고투자율 방향성 규소강판 철심을 사용한 고효율 변압기
• 전력손실의 최소화를 통해 제품의 고효율화를 이룬 변압기로써 부하손 및 무부하손이 저감되고, 소음이 적으며, 높은 온도 상승 한도 및 슬림화 실체를 적용하여 방열기가
필요 없는 주상변압기

• 고효율(에너지소비효율) 변압기
– 부하손, 무부하손 저감
– 저소음
– 과부하 내량 증대, 고조파 내량 증대
• 설치 면적 축소 및 전주의 슬림화 가능(100kVA 이하)
• 식물성유(난연성 절연유) 등을 적용한 친환경 제품

• 용 량 : 20, 30, 50, 75, 100kVA (광유, 난연유 각 5종)
• 주 파 수 : 60Hz
• 1차 전압 : 13.2kV
• 2차 전압 : 230V
• 탭 전 압 : 3Taps

단상(1Φ) 13200 V / 22900 GrdY – 230V, 60Hz
용량(kVA) |
효율(%) |
전압변동률(%) |
무부하전류(%) |
무부하손(W) |
무부하손(W) (100% 부하) |
|
(50% 부하) |
(100% 부하) |
|||||
20 |
98.95 |
98.61 |
1.7 |
1.0 |
48 |
232 |
30 |
99.05 |
98.71 |
1.5 |
1.0 |
62 |
327 |
50 |
99.15 |
98.83 |
1.4 |
0.8 |
89 |
501 |
75 |
99.20 |
98.92 |
1.4 |
0.8 |
132 |
681 |
100 |
99.25 |
98.99 |
1.3 |
0.7 |
165 |
851 |
※ 상기 특성과 아래 치수는 상세 사양과 고객의 요구에 따라 변경될 수 있음.

용량(kVA) |
외형치수 (mm) |
중량(kg) |
|
||
W |
D |
H | |||
20 | 470 |
600 |
1,120 |
195 |
|
30 |
480 |
610 |
1,160 |
225 |
|
50 |
520 |
660 |
1,210 |
300 |
|
75 |
560 |
720 |
1,240 |
375 |
|
100 |
570 |
730 |
1,260 |
435 |
※ 외형치수 허용오차 : ±5%


|
|
한국전기연구원 성능시험 인증서 (광유, 난연유) | 한국전력공사 성능 확인서 |